    habe eine Gosund Wlan Steckdose, diese per MQTT in Openhab eingerichtet, funktioniert auch alles.
    Nun zu meinem problem: Wenn ich per Openhab Web-Ui sie ein/ausschalte, wird es von Openhab registriert/geloggt

    Spoiler anzeigen


    2020-06-26 18:20:36.785 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Steckdose_Gosund2_Keller_PowerOn' received command ON
    2020-06-26 18:20:36.815 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Steckdose_Gosund2_Keller_PowerOn predicted to become ON
    2020-06-26 18:20:36.839 [.event.RuleStatusInfoEvent] - 0c427110-518d-4512-ad49-b018e439255c updated: RUNNING
    2020-06-26 18:20:36.849 [vent.ItemStateChangedEvent] - Steckdose_Gosund2_Keller_PowerOn changed from OFF to ON
    2020-06-26 18:20:36.857 [.event.RuleStatusInfoEvent] - ac0c3250-83c3-49ac-92c2-6be9fbe2cd9b updated: IDLE
    2020-06-26 18:20:36.864 [.event.RuleStatusInfoEvent] - 0c427110-518d-4512-ad49-b018e439255c updated: IDLE
    2020-06-26 18:20:51.275 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Steckdose_Gosund2_Keller_PowerOn' received command OFF
    2020-06-26 18:20:51.320 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Steckdose_Gosund2_Keller_PowerOn predicted to become OFF
    2020-06-26 18:20:51.364 [.event.RuleStatusInfoEvent] - bcbd885a-66d9-4b3c-8c3f-0ecb50aba173 updated: RUNNING
    2020-06-26 18:20:51.370 [.event.RuleStatusInfoEvent] - ac0c3250-83c3-49ac-92c2-6be9fbe2cd9b updated: UNINITIALIZED (DISABLED)
    2020-06-26 18:20:51.374 [.event.RuleStatusInfoEvent] - bcbd885a-66d9-4b3c-8c3f-0ecb50aba173 updated: IDLE
    2020-06-26 18:20:51.380 [vent.ItemStateChangedEvent] - Steckdose_Gosund2_Keller_PowerOn changed from ON to OFF


    Wenn ich es manuell mache, entweder per Tasmota Web-Ui oder direkt per Button an der Steckdose, wird nichts geloggt. Nun möchte ich Rules ausführen, die als Bedingung entweder ein Power On/Off Kommando oder ein "item state change" haben (Rules funktionieren auch, wenn ich es per Openhab Web-UI mache - nicht das Problem). In der Praxis möchte ich einfach die Steckdose einschalten und somit eine Rule ausführen, was ohne [definition=12,9]logging[/definition] natürlich nicht funktioniert.

    kann mir jemand weiter helfen ?


    Tschau nepo

  • hi

    man muß anscheinend erst ein Thread aufmachen, um dann selbst eine Lösung zu finden - nachdem man den halben Nachmittag nach einer Lösung gesucht hat [ah]
    Wirklich Minute später saß am Fenster mit einer Belohnungszigarette und schwupps die Lösung:

    Man muß natürlich auch den "MQTT State Topic" mit angeben, in meinem Fall: stat/Gosund2/POWER

    Tschau Nepo